Zie 2e alliniea
De pelletkachel heeft een ingebouwd reservoir voor pellets. Deze worden hier vanuit door middel van een wormschroef mechanisch naar de vuurkorf vervoerd. Afhankelijk van warmte die nodig is, regelt de pelletkachel de snelheid van aanvoer van pellets en de luchttoevoer. De rookgassen naar buiten geblazen door middel van een ventilator. De hedendaagse pelletkachel is uitgerust met een elektronisch regelsysteem. Dit zorgt ervoor dat het verbrandingsproces optimaal is. Hierdoor kan de pelletkachel zeer schoon branden en een heel hoog rendement bereiken.
Uitmonding rookgasafvoer bij een gevel
De rookgasafvoer van een pelletkachel mag door een gevel uitmonden, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
· Een juiste toepassing van de verdunningsfactor zorgt ervoor dat er geen of zeer weinig verontreinigde rook in de verse luchtvoorziening naar binnenkomt.
· De verdunningsfactor is niet van toepassing op de buren. Afstand tot de buren is vastgelegd in vaste afstanden, afhankelijk of de afvoer haaks (tenminste 2 mtr) of zijdelings (tenminste 1 mtr) uitkomt op de erfgrens. Spannen de buren toch een rechtzaak aan, dan zal de rechter waarschijnlijk de verdunningsfactor ook op de buren toepassen.
· De afstand van de rookgasafvoer tot brandbare materialen moet minimaal 75 mm zijn.
· Als de rookgasafvoer niet boven de nok van het dak uitmondt dient men rekening te houden met een bepaalde tegendruk van 25 Pa. Echter, de Nordic fire pelletkachels zijn voorzien van een systeem die automatisch de snelheid van de rookgasventilator aanpast, waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken over deze laatste voorwaarde.